庫區占地面積:34881平方米
新建建筑物、構筑物用地面積:10875.81平方米(含裝卸平臺)
新建總建筑面積:10305.73平方米
容積率:0.43
建筑系數(%):33.8
綠化率(%):26.95(綠化面積9400m²)
其中:
加工車間:建筑面積1226.5平方米、占地面積613.25平方米
消防泵房及消防水池:建筑面積346.69平方米、占地面積107.05平方米
電力設備及電采暖配電房:建筑面積117.9平方米、占地面積117.9平方米
門衛室:建筑面積100.86平方米、占地面積100.86平方米
1#智能化立體倉庫:建筑面積7581.48平方米、占地面積7963.92平方米(含裝卸平臺)
2#智能化倉庫:建筑面積2724.25平方米、占地面積2724.25平方米
道路:占地面積13600平方米
設計依據:
1、建設單位提供的地形圖及庫區現狀圖
2、《工業企業總平面設計規范》(GB50187-2012)
3、《總圖制圖標準》(GB/T50103-2010)
4、《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)2018年版
5、《救災物資儲備庫建設標準》建標 121-2009
6、《救災物資物資倉庫管理規范》GB/T 24439-2009
7、《通用倉庫及庫區規劃設計參數》GB/T 28581-2012
8、廠礦道路設計規范、物資存儲技術規范及電氣、給排水、暖通空調等相關規范
醫療物資儲備庫需要在極寒天氣情況下,保證部分醫療物資不能凍壞,需要庫房保證最低溫度不能低于5度,因此設計采用石墨烯電地暖、電暖器搭配結合,配套溫度自動控制系統裝置,在特定條件下能自動啟動電采暖供暖系統,保證倉庫的室溫不能過低,全稱有可編程的溫度控制器來自動工作,無需人力過多參與,既方便又能結余電力能源;作為長春電地暖的特殊安裝案例,這是除了住宅采暖和辦公商業采暖以為比較典型的煤改電采暖的項目案例了,在國家煤改電政策的大環境下,原來的燒煤鍋爐的取暖方式都要改成清潔環保的電采暖供暖系統,雖然采暖費用成本和設備投資成本都增加了不少,但是環境保護更重要,犧牲經濟利益也要保證藍天白云;